電纜是供電設備與用電設備之間的橋梁
電纜是供電設備與用電設備之間的橋梁,起傳輸電能的作用。運用廣泛,因此缺陷也常常發生,下面簡明的分析YJV高壓電纜常見問題發生的原因,按照缺陷發生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、施工質量原因、規劃單位規劃原因、外力損壞四大類。
電纜是供電設備與用電設備之間的橋梁,起傳輸電能的作用。運用廣泛,因此缺陷也常常發生,下面簡明的分析YJV高壓電纜常見問題發生的原因,按照缺陷發生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、施工質量原因、規劃單位規劃原因、外力損壞四大類。
一、廠家制造原因
廠家制造原因根據發生部位不同,又分為電纜本體原因、電纜接頭原因、電纜接地系統原因三類。
1、電纜本體制造原因
一般在電纜出產過程中簡略出現的問題有絕緣偏疼、絕緣屏蔽厚度不均勻、絕緣內有雜質、表里屏蔽有突起、交聯度不均勻、電纜受潮、電纜金屬護套密封不良等, 有些情況比較嚴峻或許在竣工試驗中或投運后不久出現缺陷,大部分在電纜系統中以缺陷方法存在,對電纜長期安全工作構成嚴峻風險。
2、電纜接頭制造原因
高壓電纜接頭從前用繞包型、模鑄型、模塑型等類型,需求現場制造的作業量大,并且由于現場條件的束縛和制造工藝的原因,絕緣帶層間不可避免地會有氣隙和雜質,所以簡略發生問題。國內廣泛選用的型式是組裝型和預制型。
電纜接頭分為電纜終端接頭和電纜中心接頭,不管什么接頭方法,電纜接頭缺陷一般都出現在電纜絕緣屏蔽斷口處,由于這里是電應力會合的部位,因制造原因導致電纜接頭缺陷的原因有應力錐本體制造缺陷、絕緣填充劑問題、密封圈漏油等原因。
3、電纜接地系統
電纜接地系統包括電纜接地箱、電纜接地保護箱(帶護層保護器)、電纜交叉互聯箱、護層保護器等部分。一般簡略發生的問題首要是由于箱體密封欠好進水導致多 點接地,引起金屬護層感應電流過大。其他護層保護器參數選取不合理或質量欠好氧化鋅晶體不穩定也簡略引發護層保護器損壞。
二、施工質量原因
由于施工質量導致高壓電纜系統缺陷的事例許多,首要原因有以下幾個方面:
1、現場條件比較差,電纜和接頭在工廠制造時環境和工藝要求都很高,而施工現場溫度、濕度、塵土都欠好控制。
2、電纜施工過程中在絕緣表面難免會留下纖細的滑痕,半導電顆粒和砂布上的沙粒也有或許嵌入絕緣中,其他接頭施工過程中由于絕緣暴露在空氣中,絕緣中也會吸入水分,這些都給長期安全工作留下風險。
3、設備時沒有嚴峻按照工藝施工或工藝規矩沒有考慮到或許出現的問題。
4、竣工查驗選用直流耐壓試驗構成接頭內構成反電場導致絕緣損壞。
5、因密封處理不善導致。中心接頭有必要選用金屬銅外殼外加PE或PVC絕緣防腐層的密封結構,在現場施工中保證鉛封的密實,這樣有用的保證了接頭的密封防水功用。
三、規劃原因
因電纜受熱脹大導致的電纜擠傷導致擊穿。交聯電纜負荷高時,線芯溫度升高,電纜受熱脹大,在地道內轉彎處電纜頂在支架立面上,長期大負荷工作電纜活動力氣很大,導致支架立面壓破電纜外護套、金屬護套,擠入電纜絕緣層導致電纜擊穿。